부재력 검토 오류 문의 2021-05-03


===================== 원글 내용 ====================

회사명 :  (주)새길이엔시 

key : 2008-635

-------------------------


안녕하세요 레이커 부재력 검토중에 이해가 가지 않는 부분이 있어 문의 드립니다.

H-310x305x15x20의 부재로 설계하여 검토시 해당 부재의 Zy값이 Zx값에 비해 현저히 적은데 프로그램 오류인지 알고 싶습니다.


    sunex입력값                     ㅣ              보통의 제원표 값

    Zx(㎣)   = 1,810,000       ㅣ              Zx(㎣)   = 1,810,000

    Zy(㎣)   = 13,200             ㅣ              Zy(㎣)   = 620,000  

저는 위에 기재한 보통의 제원표 값으로 알고 있는데 sunex 값과는 달라서 답변 부탁드립니다.

=> 답변

띠장의 제원이 들어가 있는 mtl 파일에 오류가 있습니다. 다음과 같이 수정하시기 바랍니다.

# Wale

****   부재종류

Begin HBEAM  (1개당)

**     부재규격      A(cm2)  I(cm4) Zx(cm3) Zy  ry(cm)

    H-250x250x9x14     92.18  10800  867   292    6.29

.
.
.
.

    H-310x305x15x20    165.3   28150 1810  620    7.6

    H-310x310x20x20    180.8   29390 1890  642    7.5

오타를 체크해 주셔서 감사 드립니다.
토질및기초기술사 공학박사 장찬수