안녕하세요. (주)거벽이엔씨 장동민 과장입니다.
Serial No. 98-305
Ver. w7.51 입니다.
데이터 파일 올려드립니다.
1) 지하수위가 없는 경우
2) GWL 1옵션 적용한 경우
3) GWL 3옵션 적용한 경우
4) 지하수해석을 통한 water-pressure 값 적용한 경우
계산값이 2) > 1) > 4) > 3) 으로 나오고 있는데,
어떤 명령어를 적용하는게 가장 신뢰도가 높은지요.
=> 지하수 옵션 1과 3은 지반의 투수계수가 전체 토층에서 같을 때 사용하는 옵션이기 때문에 딱 맞다고 할 수 없습니다.
지하수 해석을 통한 water-pressure를 사용하는 것이 좋습니다. 지하수 해석을 제대로 하면 굴착깊이에 따라 water-pressure 가 변동되는데 현재 이 데이터에서는 STEP1 에서의 데이터가 전체 스텝에 같이 사용되어 있어서 딱 맞는 것은 아닙니다만 지하수위가 없을 때와 비교는 해 볼 수 있습니다
아래 출력결과는 갈 조건에서 최종굴착했을 때의 최종횡력, 변위 회전각, 전단력 모멘트 인데 토압을 비교해 보시기 바랍니다.
noless 옵션이 사용되었기 때문에 지하수위가 없을 때보다 지하수위가 있는 나머지 3가지 경우의 최종횡력이 큼을 알 수 있습니다.
일반적으로 토압이 크면 변위나 모멘트도 커 지지만 지보공의 위치, 굴착순서 등에 따라 변위나 부재력이 반드시 커 지지 않을 수도 있어서 변위나 부재력은 비교를 생략했습니다.
지하수위 없을 때
Step No. 4 << CONST STRUT 3 & EXCAVATION TO 7.08 >>
계산결과 토압, 변위, 회전, 전단력 및 모멘트
굴착깊이 = 7.10
*1 *2
절점 심도 최종 벽체 회전 전단력 휨 지보공 지보공
No. GL 횡력 변위 각 모멘트 초기하중 계산반력
(m) (m) (kN/m2) (mm) (deg) (kN/m) (kN-m/m) (kN/ea) (kN/ea)
1 0.00 4.73 0.356 -0.040 -0.12 0.00
6 0.50 5.62 0.010 -0.040 -6.16 -0.63 30.00 -14.34(ST1)
11 1.00 6.43 -0.342 -0.041 -9.18 -4.44
16 1.50 6.91 -0.718 -0.046 -12.53 -9.86
26 2.50 11.88 -1.672 -0.067 -21.15 -26.23 30.00 155.15(ST2)
31 3.00 15.53 -2.321 -0.081 10.79 -19.04
36 3.50 19.18 -3.075 -0.091 2.11 -15.73
41 4.00 38.49 -3.915 -0.101 -9.17 -17.25
46 4.50 39.31 -4.853 -0.115 76.92 -26.66 30.00 435.69(ST3)
51 5.00 39.43 -5.892 -0.120 57.22 6.88
72 7.10 26.47 -8.767 -0.023 -29.27 36.91
77 7.60 -11.97 -8.885 -0.005 -23.60 23.66
82 8.10 -11.81 -8.873 0.006 -17.60 13.36
87 8.60 -10.65 -8.789 0.012 -11.96 6.00
92 9.10 -9.02 -8.672 0.014 -7.03 1.29
97 9.60 -7.30 -8.547 0.014 -2.95 -1.17
102 10.10 -5.65 -8.428 0.013 0.28 -1.80
107 10.60 -4.14 -8.318 0.012 2.73 -1.01
109 10.80 10.28 -8.277 0.012 2.80 -0.39
112 11.10 8.41 -8.21 0.012 0.00 0.01
지하수 옵션 1
Step No. 4 << CONST STRUT 3 & EXCAVATION TO 7.08 >>
계산결과 토압, 변위, 회전, 전단력 및 모멘트
굴착깊이 = 7.10
*1 *2
절점 심도 최종 벽체 회전 전단력 휨 지보공 지보공
No. GL 횡력 변위 각 모멘트 초기하중 계산반력
(m) (m) (kN/m2) (mm) (deg) (kN/m) (kN-m/m) (kN/ea) (kN/ea)
1 0.00 5.29 0.399 -0.045 -0.13 0.00
6 0.50 5.61 0.010 -0.045 -5.86 -0.68 30.00 -12.58(ST1)
11 1.00 5.85 -0.385 -0.046 -8.73 -4.32
16 1.50 5.78 -0.804 -0.050 -11.66 -9.42
26 2.50 11.88 -1.831 -0.071 -19.99 -24.66 30.00 151.64(ST2)
31 3.00 15.53 -2.506 -0.083 11.07 -17.33
36 3.50 22.15 -3.277 -0.093 1.65 -14.01
41 4.00 37.91 -4.126 -0.102 -11.54 -16.24
46 4.50 39.15 -5.066 -0.115 77.02 -26.78 30.00 445.42(ST3)
51 5.00 39.69 -6.107 -0.120 57.30 6.81
72 7.10 41.00 -9.004 -0.025 -31.46 35.17
77 7.60 -11.93 -9.141 -0.008 -25.88 20.80
82 8.10 -12.26 -9.164 0.001 -19.79 9.37
87 8.60 -11.87 -9.136 0.004 -13.74 1.00
92 9.10 -11.40 -9.102 0.003 -7.93 -4.41
97 9.60 -11.24 -9.091 -0.001 -2.29 -6.96
102 10.10 -11.60 -9.116 -0.005 3.40 -6.70
107 10.60 -12.44 -9.177 -0.008 9.39 -3.52
109 10.80 32.50 -9.208 -0.009 9.65 -1.39
112 11.10 31.84 -9.26 -0.009 0.00 0.05
지하수 옵션 3
Step No. 4 << CONST STRUT 3 & EXCAVATION TO 7.08 >>
계산결과 토압, 변위, 회전, 전단력 및 모멘트
굴착깊이 = 7.10
*1 *2
절점 심도 최종 벽체 회전 전단력 휨 지보공 지보공
No. GL 횡력 변위 각 모멘트 초기하중 계산반력
(m) (m) (kN/m2) (mm) (deg) (kN/m) (kN-m/m) (kN/ea) (kN/ea)
1 0.00 5.22 0.393 -0.044 -0.13 0.00
6 0.50 5.63 0.011 -0.044 -6.97 -0.67 30.00 -17.10(ST1)
11 1.00 5.95 -0.378 -0.046 -9.88 -4.88
16 1.50 5.92 -0.793 -0.050 -12.87 -10.56
26 2.50 11.88 -1.837 -0.073 21.27 -27.04 30.00 169.93(ST2)
31 3.00 15.53 -2.535 -0.086 14.41 -18.03
36 3.50 20.89 -3.333 -0.096 5.31 -12.98
41 4.00 36.50 -4.203 -0.104 -6.99 -13.18
46 4.50 37.27 -5.148 -0.114 67.21 -21.25 30.00 384.88(ST3)
51 5.00 37.50 -6.171 -0.118 48.51 7.69
72 7.10 30.62 -9.172 -0.039 -33.70 23.51
77 7.60 -15.39 -9.463 -0.029 -25.82 8.64
82 8.10 -14.19 -9.706 -0.028 -18.42 -2.39
87 8.60 -13.15 -9.961 -0.032 -11.60 -9.87
92 9.10 -12.83 -10.268 -0.039 -5.14 -14.05
97 9.60 -13.55 -10.650 -0.048 1.41 -15.00
102 10.10 -15.37 -11.112 -0.057 8.59 -12.54
107 10.60 -18.11 -11.641 -0.063 16.93 -6.22
109 10.80 55.55 -11.864 -0.064 16.93 -2.46
112 11.10 57.35 -12.20 -0.065 0.00 0.10
Water Pressure
Step No. 4 << CONST STRUT 3 & EXCAVATION TO 7.08 >>
계산결과 토압, 변위, 회전, 전단력 및 모멘트
굴착깊이 = 7.10
*1 *2
절점 심도 최종 벽체 회전 전단력 휨 지보공 지보공
No. GL 횡력 변위 각 모멘트 초기하중 계산반력
(m) (m) (kN/m2) (mm) (deg) (kN/m) (kN-m/m) (kN/ea) (kN/ea)
1 0.00 10.31 0.776 -0.073 -0.26 0.00
6 0.50 7.31 0.137 -0.073 -4.40 -1.17 30.00 20.49(ST1)
11 1.00 4.24 -0.507 -0.074 -1.99 -1.51
16 1.50 4.58 -1.159 -0.076 -3.79 -2.95
26 2.50 11.88 -2.528 -0.083 13.61 -10.23 30.00 102.52(ST2)
31 3.00 15.53 -3.273 -0.087 6.76 -5.05
36 3.50 22.15 -4.048 -0.090 -2.66 -3.88
41 4.00 32.93 -4.846 -0.093 -15.60 -8.27
46 4.50 34.82 -5.692 -0.102 63.24 -20.24 30.00 398.92(ST3)
51 5.00 36.22 -6.609 -0.106 45.47 6.97
72 7.10 26.47 -9.262 -0.033 -33.28 20.78
77 7.60 -16.01 -9.508 -0.025 -24.94 6.25
82 8.10 -14.35 -9.718 -0.024 -17.35 -4.29
87 8.60 -13.00 -9.950 -0.030 -10.54 -11.23
92 9.10 -12.47 -10.242 -0.038 -4.21 -14.90
97 9.60 -13.05 -10.614 -0.047 2.13 -15.44
102 10.10 -14.76 -11.068 -0.056 9.03 -12.68
107 10.60 -17.40 -11.589 -0.062 17.04 -6.22
109 10.80 55.55 -11.810 -0.064 16.93 -2.46
112 11.10 57.35 -12.14 -0.064 0.00 0.10