벽체(CIP) 배면측에 기존옹벽가 이격이되었을때 명령어 2021-06-27

기존의 옹벽이 자립을 하고 있으면

  공간을 양질의 토사로 채우고 흙막이 벽에 작용하는 토압은 사일로 토압을 적용하면 될 것 같습니다.

  사일로 토압은 좁은 폭을 가진 흙이 흙막이 벽에 미치는 토압으로써 일반 토압보다 작은 토압입니다.  FAQ에서 사일로 토압을 검색해 보시기 바랍니다.

기존의 옹벽이 자립을 하지 못한다면

  공간을 양질의 토사로 채우고 일반 흙막이 설계와 같은 방법으로 하면 될 것 같습니다.

개인적은 의견입니다.

토질및기초기술사 공학박사 장찬수




===================== 원글 내용 ====================

안녕하십니까 박사님


여쭤 볼게 있어서 질문드립니다.


벽체(CIP)배면측중에  기존옹벽 사이에 부득이하게 빈공간이


생겨서 예상으로는 압성토나 버팀을 대주는건 아닌건지 싶은데


도면(선홍색구간-빈공간)에 알맞은 명령어를 넣으려면


어떻게 해야할지 아니면 해결책이 있는지


질문드립니다.