시리얼넘버 ; 2021-897 시온엔지니어링
안녕하세요~~심의과정에서 심의위원에게 현재 지적받아서 저도 조금 당황스러운 부분인데
부재검토 엑셀결과에서 10. 단계별집계표에 나타난 깊이별 최대토압 (깊이 8.2m 하부로 모두 동일한 67.95)과
6. 토류판 부재검토시에 적용된 토압 (35.64)이 왜 다르게 나타나는지요?
토류판에서 적용된 토압 35.64라는 값은 결과집계표 어디에서 나타나는지를 모르겠습니다.
수고하십시요~
=> 답변
10 단계별 집계표에 나타나 있는 최대 토압값들은 깊이 0 부터 최대 굴착깊이까지인 18.63 m 구간의 토압입니다. 최대값은 67.95 입니다.
토류판의 설계토압이 35.64 라 당황스러워 스텝1 부터 마지막 스텝까지 최대 토압을 체크 해 봤습니다. 토류판은 깊이 7.7 부터 18.63 구간에 있으며 이 구간에 대한 최대 토압을 메모지에 적어서 체크를 해 보니 35.64 가 맞는 것으로 밝혀 졌습니다.
토류판이 설치되는 구간의 지반이 연암으로써 점착력으로 인하여 토압이 크지 않은 것 같습니다.
토질및기초기술사 공학박사 장찬수
(유의사항 : 일반 출력을 하면 200개 절점중에서 주요점 20개 절점에 대해서만 출력되기 때문에 스텝별 output 파일에서 최대치를 못 찾을 수 있습니다. output plus all 을 써주면 모든 절점에 대한 결과가 출력됩니다.)
NoteMode 0
MINKS 0
ECHO
output plus all
STEP 1 Excavation to 2.5
참고 : 깊이 8.2 이하 하부로 최대 토압이 67.95 라고 하셨는데 그 의미는 굴착깊이 8.2 미터 이하 즉 굴착깊이 11.8, 굴착깊이 18.6, 에서 모두 최대 토압이 67.95 입니다. 그 토압이 작용하는 깊이는 모두 지하 7.0 미터 지점입니다. 즉 토류판이 설치되지 않는 지점입니다.