지티이엔시
2005-553, 2018-825 V748 사용중입니다.
부재검토시 흙막이 벽체의 강재종류를 210(신) SM355로 선택하여 부재검토를 수행하면
CIP하부의 H-PILE은 SM355가 적용되나, CIP내 H-PILE은 SS275가 그대로 적용되어지는 것으로 확인됩니다.
오류 확인 부탁드리며, 최신 프로그램 요청드립니다.
작성자 : 비밀번호 :