SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

53런타임 오류에 대해 문의드립니다. 2021-09-07

=> 답변
step 데이터 10 에서 RESTORE 명령어는 있는데 step 9 전에 STORE 명령어가 없어서 에러가 생겼습니다.
최신버전에서는 데이터 체크 기능을 강화하여 이런 에러를 잡아 내어 주도록 했습니다.
(참고 : RESTORE 명령어는 스텝에서 단독으로 있는 것이 좋습니다. step 10 에서 RESTORE 명령어만 남기고 나머지는 STEP 11 로 보내는 것이 좋습니다.)

STEP  8  CONST SLAB 6 AND EXC 27.2
      CONSTRUCTION SLAB 6
      WATER PRESSURE  5.1 0 20.3 152 27.2 0 
      EXCAVATION 27.2
      GROUND_SETTLEMENT 160
      DEPTH CHECK

STEP  9  PECK2
      PECK 0.65  0  0  0  1 1 1 1 0.7
      WATER PRESSURE  5.1 0 20.3 152 27.2 0 

STEP  10  CONST SLAB 7
      RESTORE
      CONSTRUCTION SLAB 7
      WATER PRESSURE  5.1 0 20.3 152 27.2 0 


===================== 원글 내용 ====================

2004-491 지에스이앤씨

서넥스 실행 시 갑자기 53런타임 오류가 발생하였습니다.

오류가 떠서 확인부탁드립니다

Comment

작성자 : 비밀번호 :