SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

띠장의 압축응력 초과시 보강방법 문의 2021-09-15

===================== 원글 내용 ====================

안녕하세요 sunex 작업중 디자인 띠장에 대해 여쭙고자 글을 올립니다.
"발생치/허용치가 1.00를 넘으므로 띠장을 흙막이벽에 용접하여 축력을 흙막이벽이 받도록 한다."
띠장의 압축응력+휨응력 초과시 보강 후 안정되는 것으로 디자인 계산서상 나오는데요
보강 방법이 용접으로 표현 되었는데 흙막이 벽체와 띠장 홈메우기로 용접 보강 한다는 의미가 맞는건지요?

=> 답변 
홈메우기 용접이 맞습니다. 다음 버전에서는 용접부 검토를 포함할 예정입니다.

디자인 설계검토 요약
띠장(코너버팀대)         휨응력           MPa            53.9     228.9     23.55 %   O.K   
 H-300x300x10x15        압축응력         MPa           179.3     220.1     81.46 %   O.K   
 심도 4.0~7.0             압축+휨          안전율         1.06      1.00    106.00 %   N.G   
                            압축보강후       MPa             0.0     220.1               O.K   
                            압축+휨보강후    안전율         0.24      1.00     24.00 %   O.K   
                         전단응력         MPa            65.2     135.0     48.30 %   O.K   

띠 장 설 계 (버팀대지지)
[5] 응력에 대한 안전검토
    ▶ FSb = fb / fba =   53.9 /  228.9 =  0.24   O.K (휨응력)
    ▶ FSc = fc / fca =  179.3 /  220.1 =  0.81   O.K (압축응력)
                           FSb    
    ▶ FScb = FSc +  ──────
                       (1-fc/fea)
                             0.24       
           = 0.81 + ──────────  = 1.06   N.G (압축+휨)
                      (1-179.3/4,904.2)
    ▶ FSv =  v  /  va  =   65.2 /  135.0 =  0.48   O.K (전단응력)
    발생치/허용치가 1.00를 넘으므로 띠장을 흙막이벽에 용접하여 축력을 흙막이벽이 받도록 한다.
    용접후
    ▶ FSc = fc / fca =    0.0 /  220.1 =  0.00   O.K (압축응력)
    ▶ FScb = Fsc + Fsb =  0.00 +  0.24 =  0.24   O.K (합성응력)

 
  