SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

DIB 더블띠장 적용불가 2021-10-17

===================== 원글 내용 ====================

안녕하세요

부재설계 단계에서 DIB띠장은 더블띠장 적용이 안되서 문의 드립니다.

임의로 MTL데이터를 추가해도 더블띠장은 선택이 되지 않습니다.


=> mtl 파일에 추가하면 됩니다.

BEGIN DIB(도건이엔텍) Double I Beam (DIB)

**  부재규격              A(cm2)   I(cm4)  Zx(cm3) Zy(cm3) ry(cm)   Aw(cm2)  *b(cm)

    DIB-300x300x6(2)x10   93.60    14815     987    379     7.80     33.60   11.9

    DIB-305x305x8(2)x12  118.16    18678    1225    482     7.89     44.96   12.2 

    DIB-350x350x8(2)x12  136.62    28621    1121    640     9.07     52.16   14.2

    2DIB-350x350x8(2)x12 273.24    57242    2242   1280     9.07    104.32   14.2

END DIB

재원에는 2배를 곱한 값을 기록하면 됩니다. rx 값과 b* 값은 2배가 아닌 한개짜리 그대로 적으면 됩니다. 두개를 사용해도 강결이 되어 있지 않기 때문에 좌굴에 대한 저항력은 1개짜리와 같기 때문입니다.

[1] 설계조건

    구 간 : 2단 ~ 3단 (3.0m ~ 5.5m) 띠장의 최대축력으로 설계한다

    띠장의 규격 = 2DIB-350x350x8(2)x12

    사용강재의 인장강도등급 =  275 : 대표강종 SS450, SM460, SHT460


    H(mm)    = 350

    B(mm)    = 350

    *b(mm)   = 142

    tw(mm)   = 8

    tf(mm)   = 2

    A(㎜²)  = 27,320

    Ix(㎜⁴) = 572,420,000

    Zx(㎜³) = 2,242,000

    rx(mm)   = 144.7

    ry(mm)   = 90.7

    Aw(㎜²) = 10,432.0

    Aw  = 전단 단면적

        = ( 350.0 - 2.0 x 2 ) x 8.0 x 2 = 10432 ㎜²



계산후 텍스트 파일에 출력된 예입니다.

그 동안 보완된 프로그램 보내 드렸습니다.


토질및기초기술사 공학박사 장찬수



Comment

작성자 : 비밀번호 :