CIP600(H-PILE 300X300_CTC1200) 벽체로 모델을
했습니다만 예상치보다 모멘트 전단력이 너무 크게 발생하는것 같습니다.
모델과 단면을 보내드립니다.
혹시 모델이 잘못 되었는지 검토 한번 부탁드립니다.
아남이엔지
Serial No. : 2021-904
서정범 010-4830-9212 입니다
=> 건물하중이 519 kN/m2 으로 들어가 있는 데 너무 큰 값이 아닌가요 ? 지하 27 m 에서 작용한다면 그 부분의 제거된 지반의 중량을 빼야 합니다. 예 27 x 18 = 486 kN/m2 의 흙무게는 빼야 합니다.
LOAD 27 7.24 519 44.26 519 2 맨 끝에 있는 2 는 1 로 하여도 될 것 같습니다.
토질및기초기술사 공학박사 장찬수