SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

보내 드렸습니다. 2021-11-19




===================== 원글 내용 ====================

(주)삼일씨이씨

2006-572

최종선 이사

현재 Ver.7.48 사용중입니다.

Kicker블럭 안정검토시 활동에 대한 기준안전율이 1.2로 나타납니다.

현행설계기준인 1.5로 수정된 프로그램을 부탁드립니다 .


가시설설계기준에, Raker를 지지하는 블록 또는 말뚝에서의 수동토압에 의한 반력은 주동변위와 수동변위를 고려하여 감소시켜

정하게 끔 되있는 바 본 키커블럭계산서(엑셀)에서 확인이 불가합니다.

토압계수 산정시 적용값이 얼마인지 확인할 수 있었으면 합니다.

Comment

작성자 : 비밀번호 :