CIP 부재검토 결과가 이상합니다. 2021-12-07

===================== 원글 내용 ====================

서넥스 검토결과 휨모멘트가 360kN 전단력이 393kN 이 발생하는데

cip부재검토결과 콘크리트강도 21MPa, 주철근 D22 - 8EA 로도 허용치의 85%정도로 만족하는 결과라고 나옵니다.

=> 해석결과 휨모멘트 전단력은 1 m 당이며 CIP 간격이 0.5 미터이므로 그 값에 0.5를 곱하여 철근량을 계산합니다.


발생응력에 비해 부재가 너무 모자란 것으로 보이는 상황에서도 OK가 나오고

주철근의 경우 분명 D22 8EA를 입력했는데 설계요약상 허용치가 D22 10EA로 나옵니다.

=> 계산한 철근량이 4.6개 x 2(양측) = 9.2 로써 입력한 철근개수 8개 보다 큽니다. 다시 10개로 입력한 다음에 다시 계산하면 됩니다.

사용자가 다시 10개로 입력한 다음에 계산할 것으로 알고 프로그램에서는 개수를 10개로 자동으로 증가시켜서 출력합니다. 그래야 NG가 나지 않거든요


토질및기초기술사 공학박사 장찬수


Comment