SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

peck 토압 문의 2021-12-16

===================== 원글 내용 ====================

버전 752-2010-680 

회사 (주)미림엔지니어링


안녕하세요


peck토압관련 문의드리려고합니다.


굴착바닥 지반이 암반이라 peck2를 적용하였는데 암반에서 PECK적용시 토압이 과대측정되는거로 알고 있는데 심의의원이 PECK토압을 넣으라해서 넣어야합니다.


어떻게 해야하는지 알려주세요 단면 좌측을 보시면 되는데 우측현황이 3M 내려간다는 가정하에 역타공법으로 좌측을 굴착시에는 슬라브를 못 치고 해체 과정에서 점선으로 되어있는 슬라브를 치고 올라옵니다.


peck2 K a c hbar R1


K의 값이 메뉴얼상 0 으로 입력되면 0.65로 대치된다고 나와있는데요


0.65란 값이 적어지면 안되는 값인지 0.65라는 값의 근거가 궁금합니다.

=> 0.65 는 여러현장에서 토압을 계측한 결과를 분석해 보니까 그렇게 나오더라고 되어 있습니다.

PECK 자체가 이 값을 근거로 제안되었기 때문에 이 값을 쓰야 합니다.

계측결과나 다른 연구 결과 근거가 있다면 다른 값을 쓰셔도 될 것 같습니다.


앞으로 업데이트되는 버전 유지비용도 알려주시면 감사하겠습니다.

=> 업그레이드 비용은 50만원 + 부가세 입니다.


  • 김유하 2021-12-17 09:34:43 추천수 : 0
    K값을 바꿀 수 없다면 어떻게 해야하는지 알려주세요 전단력이 160정도 나와야합니다
  • 제가 답변 드릴 내용이 아닌것 같습니다. 2021-12-18 23:46:59 추천수 : 0

Comment

작성자 : 비밀번호 :