SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

BERM 이용한 레이커 검토시 변위 과다 2021-12-20

EXCA 7.07

BERM 5.2 0.1 5.1


STEP1 에서 총굴착깊이(7.07)에 대하여 굴착후 소단 형성후 레이커 1 설치입니다.


검토결과 STEP1 에서 소단 형성되기 전 7.07 굴착에 대하여만 과다 변위가 발생하고 있습니다.


BERM 없이 직선 굴착으로 레이커 설치하면 과다 변위가 발생하지 않고 OK가 나옵니다.


머가 잘못되었는지 모르겠습니다.  직선 굴착으로 해야 하는 것인지요?


그리고 키커 블럭의 전도에 대한 안전율이 철도청 기준 1.5 이고 마이다스에서도 1.5로 사용을 하고 있는데


SUNEX에서는 2.0 이더라구요  어떤게 맞는지요?



Comment

작성자 : 비밀번호 :