SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

락키인식 및 변위관련 2021-12-21

===================== 원글 내용 ====================

1. 락키 인식문제(97-229신광이엔테크V765DSI)

디자인SI버젼을 새로 구매(2021.12.20.) 했는데 락키테스트에서 락키내용이 NG로 뜨고 디자인해석 결과가 ***로 표시됩니다.
=> 보내 드린 프로그램으로 테스트 해보니 잘 실행이 됩니다. 기존 프로그램을 제거하고 다시 설치해 보시기 바랍니다.

2. 1단 버팀보 가시설에서 해체검토 시 버팀보 해체 후 되메우기(FILL명령, GAP명령) 할 경우 말뚝의 허용변위

허용변위를 FILL 명령어를 사용하면 되메우기 높이에서의 허용변위비율로, GAP 명령어를  사용하면 최종 굴착 단계의 높이로 안정검토가 되고 있는데 어떤 차이가 있는지와 지보 해체로 자립식 형태인 스텝인 경우 말뚝상단 허용변위로 검토해도 되는지요?

=> 변위에 대한 안전은 발생변위/허용변위 입니다.

허용변위는 굴착깊이 x 0.3 % 입니다.

굴착깊이는 실제로 굴착한 깊이이며  Fill 명령어로 되메우기를 하면 되메우기 한 후의 깊이가 됩니다.

해체단계에서 FILL 명령어 없이 GAP 명령어로 채워 진다면 굴착깊이는 변화가 없습니다.

수정계획

FILL 명령어로 되메우기 할 때에도 GAP 명령어를 사용했을 때처름 굴착깊이의 변화가 없도록 수정하겠습니다. 다음 수정시에 하겠습니다.

토질및기초기술사 공학박사 장찬수



 

Comment