SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

굴착측 사면부의 말뚝근입 깊이 2021-12-30

===================== 원글 내용 ====================

굴착측에 경사면을 두는 흙막이공사에서 말뚝선단을 굴착면 이하로 근입하지 않고 굴착면보다 짧게 근입할 경우 계산방법이 있는지요?

(굴착면보다 짧은경우 '타임오류' 발생, 가상의 말뚝을 추가하여 굴착면까지 근입하는것으로 할 경우 실행은 되나 요약표와 근입장검토 결과값이 상이하게 나타남)


=> 마지막 단계에서 소단을 두고 굴착하는데, 흙막이 벽이 소단의 바닥보다 높은 데이터 입니다.

재미있는 구상 같은데 현재 sunex 프로그램에서는 가능하지 않습니다.

계산이 이루어 지도록 하는 방법으로 말뚝 하단에 강성이 매우 작은 가상의 흙막이벽을 설치하여 해석하는 방법도 있겠습니다.

VWALL    1    13.55    .01198      .000204     2.05E+08    2    .9    .3    0    0

         2    15.55    .00001198   .000000204  2.05E+08    2    .9    .3    0    0

두번째 벽체가 가상의 벽체인데 본래벽체인 H 형강에 비하여 강성이 1/1000 정도 되는 거의 설치되지 않은 정도로 약한 벽체를 설치하면 해석이 가능합니다. 실제 흙막이 바닥에 2m 짜리 길이의 밧줄 같은걸 설치 해 두었다고 생각하면 되겠습니다. 휨이나 전단에 대한 저항력이 거의 없다고 보면 됩니다. 그 부분의 부재해석 결과를 보면 전단력과 모멘트가 거의 0 임을 알 수 있습니다.

다만 근입장 계산은 벽체의 강성과 상관없이 토압의 크기만으로 계산하기 때문에 가상의 벽 부분은 제외하여야 합니다.

해석은 되는데 제대로 해석이 되었는지 보장은 되지 않습니다.


토질및기초기술사 공학박사 장찬수

Comment

작성자 : 비밀번호 :