수압 관련 질의
2022-01-05
Serial Number = 2013-731
회사명 = (주)에스앤아이코퍼레이션
버전명 = Ver W7.7
어제 수압관련 부분을 보강한 7.7 프로그램을 받았습니다.
금일 차수깊이 관련해서 검토를 하는데
STEP 4에서 GWL을 2.8m와 2.9m로 했을때
단 0.1m 차이로도 모멘트와 전단력 차이가 너무 커서
디자인 계산시 NG가 발생합니다.
확인 부탁드립니다.
첨부파일
발진구.dat
다운로드
01. GWL 2.8m 적용시.JPG
다운로드
02. GWL 2.9m 적용시.JPG
다운로드
Comment
작성자 :
비밀번호 :
위의글
[답글]
토압작용폭
2022-01-05
아랫글
[답글]
근입장 부족
2022-01-05
수 정
삭 제
답 변
목록