SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

토압작용폭 2022-01-10

===================== 원글 내용 ====================

테스콤엔지니어링 2019-846 Ver 7.42


프로그램 내에서 

SCW-H-300X300X10X15 는 0.0119801 0.000204 2.05E+08 1.0 1.0 1.0 이고

H-PILE H-300X300X10X15 는 0.01198 0.000204 2.05E+08 1.0 0.9 0.3 인데 

수동토압 주동토압 작용폭 으로 인하여 변위와 침하량이 H-PILE이 더 우세하게 나옵니다. SCW 보다 H-PILE+토류판이 더 강한 건지 그것이 아니면 SCW의 단면적이나 단면 2차 모멘트를 키워야 하는 것 아닌지 궁금합니다.


=> SCW 의 경우 연속벽식이며 H-Pile의 경우 엄지말뚝식입니다. 엄지말뚝식의 경우 굴착면이하에서 주동토압은 말뚝의 폭 B 만큼 작용하는데 반하여 수동토압은 3B 만큼의 폭에 작용하므로 연속벽시에 비하여 유리합니다.

변위도 줄어들고 부재력도 줄어드는 경향이 있습니다. H-Pile + 토류판 이 SCW 에 비하여 더 강해서라기 보다는 토압작용폭 때문에 그렇습니다.

단면적이나 단면2차 모멘트와는 약간 다른 특성입니다.


참고로 SCW 에서변위를 줄어들게 하려면 강성(단면2차모멘트)를 키워야 하는데 강성을 키우려면 큰 단면의 H형강을 사용해야 합니다. 또한 강성이 커지면 부재력도 커 진다는 것을 염두에 두어야 합니다.


토질및기초기술사 공학박사 장찬수


Comment

작성자 : 비밀번호 :