(주)미림엔지니어링 VER W7.52
A-A'단면(좌측)기준입니다.
1. 올려드린 파일에서 확인해보시면 SUNEX상에 집계데이터와 DESIGN설계검토결과엑셀에서의 H파일 최대 모멘트와 최대 전단력이 상이합니다.
- STEP 10 PECK CHECK의 값을 제외시키고 최대값으로 검토가 된건지 궁금합니다.
답변 =>
상부는 CIP벽체이며 0 부터 25.3m 까지 입니다.
그 아래는 H-Pile 이며 25.3 부터 31.5m 까지 입니다.
따라서 CIP는 0 ~ 25.3 사이의 최대 모멘트와 전단력에 대해서 계산하고 H - Pile 은 그 아래 25.3 ~ 31.5 구간의 최대 모멘트와 전단력에 대해서 계산을 해야 합니다.
프로그램내에서 자동으로 그 구간을 검색해서 최대치를 가져와 계산을 합니다.
사용자는 그 구간의 최대치를 알지 못합니다. 집계표에는 전체 구간의 최대치만 표시되기 때문입니다.
SUNEX에서 사용자가 구간별 최대치를 알수 없도록 해 두지는 않습니다.
어떤 스텝이든지 상관없이 WALLOUT이라고 다음 두 줄을 입력하면 구간별 최대치가 나옵니다.
STEP 12 CONST WALL 1 AND REMOVE STRUT 1
CONSTRUCTION WALL 1
REMOVE STRUT 1
WALLOUT 0 25.3
WALLOUT 25.3 31.5
2. 도면을 확인해보시면 상부은 C.I.P 이고 하부는 H파일인데 이럴 경우 모멘트와 전단력을 C.I.P 따로 H파일 따로 보고 산정해야 하는지 궁금합니다.
답변 => 당연히 그렇습니다.
3. 만약 1번사항에서 PECK값을 제외시키고 검토가 됐다고 한다면 이와 다른 검토를 할 때에도 PECK값은 제외시키고 해야하는지 궁금합니다.
답변 => PECK 값 제외 시키지 않습니다.
토질및기초기술사 공학박사 장찬수