지티이엔시
2005-553, 2018-825 V748 사용중입니다.
1. 최종 굴착시 BERM을 적용한 후 근입장 체크를 하였습니다. 결과파일(output)에서는 소단이 적용된 안전율이 반영되나
엑셀보고서를 작성한 경우 소단이 미적용된 상태의 결과가 나옵니다.
요약표에는 소단이 적용된 안전율이 표기됩니다.
확인요청 드립니다.
=> 수정하였습니다.
2. 결과파일 선택창에서 버팀대와 띠장그룹의 체크를 해제 한 상태로 결과 보고서를 만든경우
해당 페이지는 미출력됨을 확인하였습니다. 대신 요약표에서는 결과가 출력되고 있습니다.
=> 요약표에 출력이 되지 않도록 하려면 메뉴 -> 부재설계 -> 부재설계데이터 수정 으로 가서 해당 버팀대나 띠장을 삭제하고 부재설계를 실행하면 됩니다.
임시로 출력되지 않게 했다가 또 출력되게도 하려고 하면 화면에 보이는 텍스트 데이터에서 출력하지 않고자 하는 항목들 앞에 *표를 붙였다가 때었다 할 수 있습니다.
DESIGN
DSTRUT 0 1 0.00
' 규격 단면적 i z rx ry Aw *B
STSIZE H-300x300x10x15 119.8 20400 1360 13.1 7 0.00 0.00
' 고재 가시설 적재 온도
' 감소율 할증율 하중 축력 각도 강축 약축 0수직/1수평
STOPTION 1.00 1.50 5.0 120.0 19 9.0 9.0 1
' 코너 규격 단면적 i z rx ry Aw *B
STCSIZE H-300x300x10x15 119.8 20400 1360 13.1 7.5 0.00 0.00
' 간격 각도 강축 약축 볼트강도 단면 개수
STCORNER 0.00 45 0.0 0.0 150 3.801 0
*DSTRUT 4 6 0.00
' 규격 단면적 i z rx ry Aw *B
*STSIZE H-300x300x10x15 119.8 20400 1360 13.1 7 0.00 0.00
' 고재 가시설 적재 온도
' 감소율 할증율 하중 축력 각도 강축 약축 0수직/1수평
*STOPTION 1.00 1.50 5.0 120.0 -16 9.0 9.0 1
' 코너 규격 단면적 i z rx ry Aw *B
*STCSIZE H-300x300x10x15 119.8 20400 1360 13.1 7.5 0.00 0.00
' 간격 각도 강축 약축 볼트강도 단면 개수
*STCORNER 0.00 45 0.0 0.0 150 3.801 0
DSTRUT 12 14 0.00
프로그램을 수정하려고 시도를 했지만 워낙 여러 항목들이 연관이 되어 있어서 어렵습니다.
3. 추가 질의/건의사항(CIP와 H-PILE 구간의 friction 적용값 구분 관련)
- 토사구간은 CIP로, 하부 암반 구간은 H-PILE로 구성된 벽체일 경우, 토압적용시 friction (벽체와 지반의 마찰)의 비율을 CIP구간과 H-PILE 구간을 별도로 적용하는 방법이 없을까 질의 드립니다.
- 굴착시 CIP구간인 상부는 friction의 비율을 상향하여 적용하고, H-PILE 구간은 H-PILE이 적용되는 심도부터 friction의 비율을 변경해서 적용하고 쓰고 있습니다. 그렇게되면 해체시 CIP구간에서 다시 friction의 비율을 변경하는 방법을 적용하면 되긴 할 것 같은데...
- 그렇게 적용하는 것보다는 구간별로 심도별로 friction의 비율을 지정해서 적용할 수 있을까 해서 질의/건의 드려봅니다.
=> 첨부하신 데이터를 보면 상부 8 미터까지는 CIP 이고 그 아래 21.2미터까지는 H-pile로 되어 있습니다.
지반과 흙막이 벽의 마찰각 비율을 상부 8 미터까지는 67%, 그 아래는 50%로 입력하는 예를 들어 설명을 하겠습니다.
보통 지반과 흙막이 벽의 마찰각 비율이 67% 라고하면
RANKINE 1.0 0.0 67
이렇게 마지막 항목에 67%를 입력합니다. 깊이별로 달리 입력을 하려면 Soil 별 마찰각 비율을 다음과 같이 추가 입력하면 됩니다.
DELTA 1 to 4 67 5 50
1번부터 4번 soil 을 마찰각 비율이 67% 이고 5 번 soil 은 50%라는 의미 입니다.
또한 1번 부터 4번 soil은 상부 8 미터 이내에 있는 soil 이고 5번은 그 아래 있는 soil 입니다.
SOIL 1 매립층
17 8 1 24 16000 0 0 0 8.0E+00 1.00
2 풍화토
19 10 25 28 33000 0 0 0 4.0E+00 1.00
3 풍화암
20 11 30 32 40000 0 0 0 1.0E+00 1.00
4 연암 CIP 구간
22 13 40 34 60000 0 0 0 4.0E+00 1.00
5 연암 H 파일구간
22 13 40 34 60000 0 0 0 4.0E+00 1.00
PROFILE 1 3.1 1 1
2 3.7 2 2
3 7.7 3 3
4 8.0 4 4
5 30 5 5
soil의 경계가 흙막이 벽의 경계와 일치하지 않으면 위의 예 4 번 5번과 같이 같은 soil을 흙막이 벽을 경계로 나누어 주면 됩니다.
토질및기초기술사 공학박사 장찬수