진영컨설턴트 2013-483
안녕하세요.
CIP설계시 띠철근의 간격결정에 대한 기준을 찾을 수가 없습니다.
강도설계법으로 단면에 대한 부재설계를 진행하였습니다.
<작용하는 전단응력과 설계전단력을 비교하여 띠철근의 간격을 결정>
Case 1) vu > vd/2 : 철근 불필요, 최소 시방규격 간격으로 배근한다.
Case 2) vd/2 < vu < vd : 기본 철근 배근
Case 3-1) vd < vu < 3vd : 철근필요, 간격계산, 최소간격 = d/2
Case 3-2) 3vd < vu < 5vd : 철근필요, 간격계산, 최소간격 = d/4
Case 4) vu > 5vd : 단면을 키워야 한다.
해당 계산에 대하여 콘크리트 구조설계기준 해설 및 KDS를 찾아봤지만 못찾아서,
근거를 알려주시면 감사하겠습니다.
=> 답변
KDS 14 20 22 콘크리트구조 전단 및 비틀림설계기준에 있습니다.
기준에는 일목요연하게 되어 있지 않으므로 왔다 갔다 하면서 정리를 해야 합니다.
Case 1) vu > vd/2 : 철근 불필요, 최소 시방규격 간격으로 배근한다.
4.3.3 최소전단철근 (1)
Case 2) vd/2 < vu < vd : 기본 철근 배근
4.3.3 최소전단철근 (1) (3)
Case 3-1) vd < vu < 3vd : 철근필요, 간격계산, 최소간격 = d/2
4.3.4 전단철근의 설계
4.3.2 전단철근의 간격제한 (1)
Case 3-2) 3vd < vu < 5vd : 철근필요, 간격계산, 최소간격 = d/4
4.3.4 전단철근의 설계
4.3.2 전단철근의 간격제한 (3)
Case 4) vu > 5vd : 단면을 키워야 한다.
4.3.4 전단철근의 설계 (9)
철근콘크리트 구조기준 2012 7.4.4 전단철근의 설계 (9)