숏크리트 계산 관련 문의드립니다. 2022-04-18

===================== 원글 내용 ====================

(주)원토이엔지 2014-752

안녕하세요

숏크리트 계산 관련하여 문의드립니다.

숏크리트 계산지간 검토할때 플랜지폭을 고려안하는데 이유가 따로 있는건지요?

M사에서는 플랜지 폭을 고려하여 검토하여 두께 차이가 많이 납니다.

개인적인 생각으로는 플랜지폭을 고려하는게 맞는거 같은데

플랜지폭을 고려하면 안되는 이유가 따로 있는건지 궁금하여 문의드립니다.

항상 답변 감사합니다.


답변 =>

계산지간 검토시 플렌지 폭을 고려하지 않는 버그가 있어서 753 버전에서 수정을 한 상태 입니다. 

수정한 버전 보내 드리겠습니다.

M 사의 결과와 차이가 많이 나는 부분은 콘크리트의 허용응력을 어떻게 보느냐에 달려 있습니다. 

  M 사 = 콘크리트의 허용압축 응력 fca= 0.4 x fck = 9.6 MPa  (fck = 24일 때의 값)

  sunex = 콘크리트의 휨인장강도 fr = 0.64 x SQRT(fck) = 3.13 MPa

숏크리트는 철근이 배치되지 않는 무근이므로 압축파괴 이전에 인장파괴가 셍기므로 두께를 계산할 때 허용압축응력이 아니고 휨인장강도를 사용해야 합니다.

허용압축강도를 적용하면 안된다고 지적하는 심의 위원들이 있습니다.

토질및기초기술사 공학박사 장찬수