SCW 단면검토 오류 2022-04-21

===================== 원글 내용 ====================

- SCW 단면검토시 rx, ry 값이 0으로 계산되어 에러가 나고 비지지장 거리를 입력하여도 0으로 처리됩니다.

- MTL 파일을 보니 SCW는 rx, ry가 입력되어 있지 않습니다. MTL에 rx, ry를 추가하여 저장하면 계산은 되는데 비지지장 거리는 여전히 0으로 계산됩니다.

- 이전 버전에서는 없던 문제인데 확인부탁드립니다.

민엔지니어링 2014-747

=> 답변

모델데이터에서 수직벽이 SCW 가 아닌 H 파일로 입력이 되어 있습니다. SCW 로 바꾸면 됩니다.


토질및기초기술사 공학박사 장찬수