SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

띠장 전단 보강 관련 2022-05-16

Serial No. : 2013-731  

User : (주)에스앤아이코퍼레이션


띠장이 전단에 대해 불안전 할때 강판으로 복부판을 보강하는 방법이 있습니다.

관련해서 2가지 문의 드립니다.


1. 디자인 계산시 상.하부에 철판 보강하여 x 3으로 계산되는데

   시공상 하부 보강이 어려워 상부만 보강하려 하는데 x 2로 변경하는 메뉴는 없는지요?

   물론 상부반 보강시에도 안전하게 계산될 경우입니다.

  

2. 강판 보강 길이와 관련하여 300 빔의 경우 300만 하면 되는지

  아니면 2B=600나 3B=900로 적용해야 되는지 문의드립니다.


감사합니다.



 