Serial No. : 2013-731
User : (주)에스앤아이코퍼레이션
띠장이 전단에 대해 불안전 할때 강판으로 복부판을 보강하는 방법이 있습니다.
관련해서 2가지 문의 드립니다.
1. 디자인 계산시 상.하부에 철판 보강하여 x 3으로 계산되는데
시공상 하부 보강이 어려워 상부만 보강하려 하는데 x 2로 변경하는 메뉴는 없는지요?
물론 상부반 보강시에도 안전하게 계산될 경우입니다.
=> 답변 : 가능합니다. 수계산으로 고쳐야 합니다.
2. 강판 보강 길이와 관련하여 300 빔의 경우 300만 하면 되는지
아니면 2B=600나 3B=900로 적용해야 되는지 문의드립니다.
=> 답변
전단력이 부족한 구간을 보강하면 됩니다. 전단력은 띠장과 버팀보가 만나는 지점에서 최대가 되고 버팀보와 보팀보 가은데 점에서는 최소가 됩니다.
저짐에서 전단력이 부족하고 중앙에서는 여유가 있습니다. 어떤 구간이 부족한지 파악을 해서 그 구간 (+ 여유길이) 에 대해서 보강하면 됩니다.
다음 프로그램 보완 작업시는 그 구간을 표시 해 줄 수 있도록 해 보겠습니다.
감사합니다.