변경이 되어 있습니다. 2022-05-18

===================== 원글 내용 ====================

2021-929

(주)서경기술공사


안녕하세요.


SUNEX 사용중 최근 가설흙막이 설계기준(KDS 21 30 00 : 2022)를 보니

허용응력 산정시 축방향 압축응력의 20<세장비≤93 이 20<세장비≤90으로 변경된 것 같은데

아직 프로그램상 수정이 된 것 같지 않아 수정 요청드립니다.

수고하세요.


=> 답변

오래 전부터 변경이 완료 되어 있습니다.

ss275등의 강재는  20 < 1/r <90 이며

ss355등의 강재는  16 < 1/r < 80 으로 되어 있습니다.

토질및기초기술사 공학박사 장찬수