자립식 벽체의 근입장 산정 2022-05-18

===================== 원글 내용 ====================

serial No : 2014-755

회사명 : (주) 세연엔지니어링

자립식 벽체의 근입장 산정 메뉴얼에서 여쭤보고싶은게 있어 문의드립니다.

 메뉴얼에 자립일 경우 근입장을 균형깊이에  30%가산해서 근입장으로 한다고 젹혀있는데 

이 '몇가지 테스트를 해본 후에 30%를 가산하여 근입장으로 합니다.' 라는 부분에서 테스트를 하신 결과 30%라는 값이 나온 근거를 알고 싶습니다. 

 감사합니다.

=> 답변

1) 근거를 알고 싶으신게 균형깊이를 산정하기 위하여 태스트 해 본 결과라면

출력물 처음부분에 균형깊이 에 대한 토압관계가 있습니다.


근입장 체크 - Cantilever Wall, FS = Mp/Ma (벽체 바닥에서)


 1) FS >= 1.0 이 되는 균형깊이 계산(반복계산에 따라 구함)

 Node  Depth     주동     기타     주동     수동     기타      수동   안전율

 No.             토압     횡력   모멘트     토압     횡력    모멘트

        (m)   (kN/m2)  (kN/m2)    (kNm)  (kN/m2)  (kN/m2)     (kNm)

   1    0.00     0.00     0.00     0.00

   2    0.10     0.00     0.00     0.00

   (중간 생략)_
  47    4.60     0.00     0.00     0.00  -534.09     0.00    -0.89     1.06
  48    4.70     0.00     0.00     0.00  -552.39     0.00     0.00     1.06

               114.99    24.01    22.58 -4090.62     0.00   -23.96

 합계 주동 모멘트 (Ma) =     22.58
 합계 수동 모멘트 (Mp) =    -23.96
 안전율 (Mp/Ma) =     1.06
여기서 안전율아 1.06 으로 흙막이 벽의 깊이가  4.70 미터 일 때 입니다. 출력물에는 나와 있지 않지만 흙막이 벽의 깊이르 3.9, 4.0, 4.1, 4.2 4.3 4.4, 4.5 4.6 
이렇게 0.1씩 증가 시켜 가면서 계산을 해 봤습니다. 벽체 깊이가 4.60 미터 일 때는 안전율이 1 에 못 미쳤습니다.

2) 궁금한 것이 30% 가산하는 근거라면, 왜 25%가 아니고 40% 도 아니고 30% 인 이유룰  알고 싶으시다면 메뉴얼 DEPTH CHECK 부분 두 번째  방법은 ...... 에 있습니다.

토질및기초기술사 공학박사 장찬수