SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

역타공법 구조계산 시 결과값 과다 산출 2022-05-25

===================== 원글 내용 ====================

회사명 : (주)도건이엔씨

사용버젼 : 7.70

시리얼넘버 : 2018-815


역타공법 구조계산 시 결과값이 과도하게 나와 문의 드립니다.

굴착 하부로 내려갈수록 굴착측이 아닌 배면측으로 모멘트가 과하게 발생하는데 원인을 알고 싶습니다.

계산 파일 첨부해 드립니다.


=> DWALL은 강성이 크기 때문에 모멘트가 크게 생깁니다.

똑같은 조건에서 벽체만 H-pile 로 바꾸어서 계산해 보면 그 차이를 알 수 있습니다.

또한 지하수압이 정수압으로 들어가 있어서 과다한 편입니다.


토질및기초기술사 공학박사 장찬수


Comment