SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

CIP 콘크리트 압축강도 부재검토 관련 2022-05-28

===================== 원글 내용 ====================

회사명 : (주)토우지오


안녕하십니까 토우지오의 유승필차장이라고 합니다

질문1 CIP의 부재검토시 압축응력 발생/허용치가 100%로 결과값이 나와도 OK로 나오는데요

        압축응력을 낮추려다보면 철근을 늘리게 되고 이렇게 검토하다가 과설계가 되는경우가 있습니다

        지하안전특별법 시행전에는 검토하지 않았었던 압축응력때문에 벽체 검토가 과한느낌이 들떄가 있는거 같습니다

        CIP 압축응력 발생/허용치가 100%로 검토되어도 지장이 없는것인지 지장이 없는건지 궁금합니다  

=> 답변

  심의할때 적용하는 기준에 대한 문제라 제가 답변드리기 어려운 문제 입니다.


질문2 흙막이 벽체중 H-PILE로 검토를 하게되면 디자인 아웃풋에 압축응력이 압축응력응력 이라고 출력되는 현상이 있는데요

         기술적인 질문은 아니지만 수정되면 좋겠습니다 

=> 답변

수정했습니다. 알려 주셔서 감사 드립니다.


토질및기초기술사 공학박사 장찬수


Comment

작성자 : 비밀번호 :