SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

앵커 수직분력계산 2022-06-14

앵커 수직분력계산을 고려한 흙막이 벽체 설계시


앵커 수평분력에 마찰계수를 곱해서 해당 마찰력에 따라 앵커 수직분력에 저항한다고 하여 수직력을 감하여 계산되고 있습니다.


마찰계수와 수평분력을 곱하여 계산된 마찰저항력은 흙막이벽체와 지반사이의 마찰저항력으로


흙막이벽체외 지반사이에서 충분한 마찰저항이 발휘될 경우


흙막이벽체는 온전히 앵커의 수직분력을 감당하여야 하므로 내적안정검토시 해당 수직분력을 감하여 적용하면 안됩니다.


관련식 적용시 흙막이벽체 지지력검토에만 적용되도록 수정이 필요합니다.



- 해당내용-

앵커의 하향력 앵커의 수직분력의 합계

앵커의 수평분력의 합계 = 000.00

앵커수평분력의 마찰저항력 = 마찰계수 x 수평분력 = 0.577 x 000.00 = 000.00

하향력(m당) = 앵커의 수직분력의 합계 - 앵커의 수평마찰력 = 000.00 - 000.00 = 0.00

하향력(계산폭당) = 하향력(m당_) x 계산폭 = 0.00 x 1.00 = 0.00



Comment