근입장이 부족한 경우 입니다. 2022-06-27

===================== 원글 내용 ====================

강일ENC

2020-870


모래지반의 내부마찰각을 30도에서 28도로 조정하면 안정성검토 변위값이 엄청 크게 발생합니다.

오류인듯 보이는데 검토 부탁드립니다

=> 내부 마찰각이 28도 일때 스텝 3 에서 변위 형태를 보면 흙막이 벽의 하단에서 변위가 무한대로 생기는 경우 입니다. 근입장에 대한 안전율을 보아도 0.95 밖에 나오지 않습니다.

근입장이 부족하기 때문에 약간의 내부마찰각 차이로도 변위가 크게 변합니다.

내부 마찰각이 28도 일때 근입장을 1 미터 늘여주면 근입장에 대한 안전율도 높아지고 변위도 줄어 듭니다.


토질및기초 기술사 공학박사 장찬수