수렴하지 않아도 문제가 없는 경우입니다. 2006-03-31

두 데이터를 가지고 실행을 해봤습니다.

step 10-13 에서 수렴이 안되는 스텝들이 있는데, 수렴이 안되는 경우라 할지라도 앞뒤 스텝간에 변위나, 토압 모멘트 등이 특이하게 튀지 않고 연속성이 유지되므로 문제가 없다고 보여 집니다.

다만 연암에서 지반의 점착력을 127, 경암에서 553으로 본 것은 너무 큰 값으로 생각됩니다.

실내토질 시험결과 그렇게 나왔다 하더라도 실제 암반에서는 균열과 균열내의 충진물, 지하수 등의 영향으로 많이 감소가 되지 않나요



저 같은 경우 암반에서도 보통 1-30 정도 범위를 쓰고 있습니다.



장찬수



Comment

작성자 : 비밀번호 :