SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

PECK 적용시 과대 축력 발생 2022-07-07

SUNEX Ver W7.51
Serial No. : 93-22   User : (주)동일기술공사


수고가 많으십니다.

부재설계시 rankine 토압으로 계산된 각 굴착단계별 부재력의 최대치 peck 토압적용시의 최대 부재력 중 큰 부재력에

안정하도록 설계합니다.
RANKIN 검토 후 PECK 체크시 축력이 과대하게 증가하여 부재력에서 문제가 발생됩니다. INPUT 접근 방법에 문제가 있는지 확인

부탁 드립니다.

또한, INPUT DATA  RANKINE 1 0 66.6 0 0 여기서, friction의 경우 도로교 기준으로 33.3, 콘크리트 시방서 기줌으로 66.6 으로 산정됩니다.

어느 시방으로 접근하는 것은 현장 조건 및 엔지니어 판단으로 하겠지만 당 현장의 경우 합리적인 접근에 대하여 고견 주시면 참조 하도록

하겠습니다.

감사합니다. 

  
 

Comment

작성자 : 비밀번호 :