SUNEX Ver W7.51
Serial No. : 93-22 User : (주)동일기술공사
수고가 많으십니다.
부재설계시 rankine 토압으로 계산된 각 굴착단계별 부재력의 최대치 peck 토압적용시의 최대 부재력 중 큰 부재력에
안정하도록 설계합니다.
RANKIN 검토 후 PECK 체크시 축력이 과대하게 증가하여 부재력에서 문제가 발생됩니다. INPUT 접근 방법에 문제가 있는지 확인
부탁 드립니다.
또한, INPUT DATA RANKINE 1 0 66.6 0 0 여기서, friction의 경우 도로교 기준으로 33.3, 콘크리트 시방서 기줌으로 66.6 으로 산정됩니다.
어느 시방으로 접근하는 것은 현장 조건 및 엔지니어 판단으로 하겠지만 당 현장의 경우 합리적인 접근에 대하여 고견 주시면 참조 하도록
하겠습니다.
감사합니다.