D-wall에서 사용자입력으로 입력하였습니다
그다음 부재설계에서 그대로 D-wall 도 같이 사용자입력으로 하였는데 삽입된후 저장 및 부재설계에서 빠지게 됩니다
검토부탁드립니다
SUNEX Ver W7.75
Serial No. : 2009-648 User : (주)시티기술단
=> 사용자입력인 부재는 프로그램 내에서 부재가 어떻게 생겼는지 알지를 못합니다. 따라서 부재 설계도 되지 않습니다.
DWall 인데 D400 으로 부재 리스트에 없다면 정해석 => MTL 파일편집 에서 DWall 부분에 부재를 추가 한 후 실행해 보시기 바랍니다.
Begin DWALL (1m 당)
**부재규격 A I
DW-D400 4000 533333
DW-D600 6000 1800000
DW-D800 8000 4266667
DW-D1000 10000 8333333
DW-D1200 12000 14400000
여기서 맨 위줄에 있는 DW-D400 이 추가로 입력한 내용입니다.