부재설계시 강종선택 2022-07-12

===================== 원글 내용 ====================
회사 : (주)보라엔지니어링
이름 : 박승기
시리얼넘버 : 2018-817
부재설계시 강종선택에서 특정 강재 허용응력 기준을 변경하면 다른 프로젝트시에도 자동으로 바뀌는거 같은데요 

예: A프로젝트 강종선택에서 수직벽 강재파일 210(신)으로 설계한후  B 프로젝트 작업시 수직벽 강재파일 160(신)이 210(신)으로 자동선택 되는거 같네요 

=> 새로운 파일을 선택했을 때 종전 파일의 강종 내용이 그대로 뜨는 현상이 있어 보완을 했습니다. 체크 해 주셔서 감사 드립니다.

토질및기초기술사 공학박사 장찬수

Comment

작성자 : 비밀번호 :