지보재 축력에 관해서 여쭤보고싶습니다. 2022-07-30

===================== 원글 내용 ====================

축력이 다소 과다하게 나오는 경향이 있는거같아서 모델링에 문제가 있는지 한번 봐주실수있을가요

SUNEX Ver W7.48

Serial No. : 2001-389   User : (주)경동엔지니어링


=> 데이터에 잘못 입력된 부분들이 있습니다. 제가 개략적으로 봤을 때 나타난 사항이며 이 외에도 잘 못 입력한 것이 더 있을 수도 있으니 한개 한개 항목에 대하여 상세한 검토가 필요합니다.

1) D-Wall 의 탄성계수

2) 버팀대의 초기하중

3) 첫번쩨 스트럿 설치위치가 너무 깊음

4) 익숙하지 않은 기술자가 굴착과 스트럿 설치를 한개의 스텝에 넣으면 나중에 분석이 안되기 때문에 다른 스텝에 넣는 것이 좋음

5) 스텝번호 옆에 스텝의 설명이 있어야 결과를 볼 때 편리함.

6) 지반스프링 하한치를 100 정도 줄 수 있음.

7) PECK 에서 Earth pressure 한번 입력하고 그 다음에 필요가 없으면 없애 주어야 함.

   EARTH_PRESSURE <= 값이 없이 타이틀만 엽력

8) restore 명령은 별도의 스텝에

9) rock bolt 가 감당하기에 너무 큰 축력이 걸림, 

10) 지반반력계수

11) EGAP 값

12) 내부 건물콘크리트와 흙막이 벽체와의 간격이 2 미터로써 크기 때문에 해체과정에서 FILL 을 해 주는 것이 좋음


이것이 잘 못 입력된 전부가 아니기 때문에 한개 한개 항목을 신중하게 검토 해야 합니다.


토질및기초기술사 공학박사 장찬수