구조계산 발생치 문의 드립니다. 2022-08-03

벽체 공법은 지하연속벽에 언더피닝으로 측벽파일으로 계획하여 구조계산 검토하였습니다!


궁금한 사항은 써넥스와 GEO X 각 단계별 토압, 변위, 모멘트 발생치 차이에 대한 것입니다!


1. 벽체가 바꾸는 구간(지하연속벽-->측벽파일)에 대한 토압계산이 어떤식으로 되는지


2. 암반(하단부)에서 최대 토압의 차이가 심해서 토압계산이 어떻게 되는지 궁금합니다!


==> 벽체 변곡 경계부 구간


써넥스 : 지하연속벽과 언더피닝의 경계부 스텝(STEP12)에서 토압이 대략 200->600 , 수평변위 12mm --> 30mm


GEO X : 지하연속벽과 언더피닝의 경계부 스텝에서 토압이 대략 200->450 , 수평변위 12mm --> 25mm


==> 토압 최대 발생 구간


써넥스 : 스텝(STEP16)에서 토압이 대략 850 , 수평변위 38mm


GEO X : 위와 같은 단계에서 토압이 대략 420 , 수평변위 25mm


SUNEX Ver W7.48
Serial No. : 2001-389   User : (주)경동엔지니어링