SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

띠장 구조계산 결과 질의 2022-08-04

===================== 원글 내용 ====================

수고하십니다.

첨부 PDF 계산 결과 중

"[5] 띠장 응력에 대한 안전검토 항에서

FScb = 1.07 N.G(압축+휨)

발생치/허용치가 1.00를 넘으므로 띠장을 흙막이벽에 용접하여 축력을 흙막이벽이 받도록 한다.

용접 후 

FSc=fc/fca=0.0/174.0=0.0 O.K(압축응력)

FScb=FSc+FSb=0+0.88= 0.88 (합성응력)" 로 되어 있는데

상기에서 fc가 0.0으로 되는 계산 근거가 어떻게 되는지 알고 싶습니다.

이에 대한 참고자료가 있으시면 알려 주시기 부탁드립니다.

감사합니다.


=> 실제로 용접을 하더라도 0 이 되지는 않습니다.

그 부분에 대해서 프로그램 보완중입니다.


Comment

작성자 : 비밀번호 :