가시설 검토(금호 97-244)
2006-03-31
안녕하세요....금호엔지니어링에 근무하는 김종오라고 합니다
(SUNEX 97-244)
strut 근입깊이를 봐주시고,
3.775m 와 1.775m 적용시 결과치가 같고, 그래프상에 strut위치 표시에대한
의문점입니다.(굴착깊이 하단에 표시된 이유가 궁금...)
SOIL 1 silt
1.9 1 0 30 3000 0 30 3000
2 gravel
2 1.1 0 30 3000 0 30 3000
3 soft rock
2.4 1.5 5 35 6000 0 0 0
PROFILE 1 2.775 1 1
2 4.899 2 2
3 10 3 3
VWALL 1 7.775 0.01198 0.000204 2.1E+07 1.9 0.6 0 0
strut 1 3.775 0.0000000001 10 10 10
Division 0.2
Solution 0
Output 1
STEP 1 excavation to 1.5
output 0
iteration 10 0.1
gwl 0.867
rankine 1.0 0.0 50
surcharge 0.0
excavation 1.5
STEP 2 excavation to 2.775
const strut 1
exca 2.775
ground settlement
insertion check
STEP 3 peck check
prck 0.65 0.25 0.25 0 0
DESIGN
HPILE 0 7.775
HPFAC
HPSIZE H-300x300x10x15 0.00136
HPOPTION 0 0
END