SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

구조계산 문의 드립니다. 2022-09-06

궁금한 사항은

지하연속벽에 측벽말뚝을 언더피닝 하는 벽체를 계획하였을때
(지하연속벽 G.L(-)0~26m / 측벽말뚝 G.L(-)26~43m)

구조물벽체 와 뒷채움재가 측벽말뚝을 모두 덮은 단계 이후에 발생하는 전단력 과 모멘트 값도 측벽말뚝 설계 발생치에 반영 하여야 하는지 입니다!

구조물벽체 와 뒷채움재가 측벽말뚝을 모두 덮은 후 부터는 구조물벽체, 뒷채움재, 측벽말뚝 모두 일체거동 한다고 판단되며

지하연속벽에 측벽말뚝으로 언더피닝 하여 전 구간 벽체가 측벽파일이 아닌 현 상황에서는

측벽말뚝 발생치 최대 전단력, 모멘트 값은

구조물벽체와 뒷채움재가 측벽말뚝을 모두 덮은 단계 이전까지 단계에서만 최대 전단력, 모멘트 값을 반영 하는게 맞지 않은지 문의 드립니다.

SUNEX Ver W7.48
Serial No. : 2001-389   User : (주)경동엔지니어링 



Comment

작성자 : 비밀번호 :