회사 : (주)새길이엔시
시리얼넘버 : sunex751-2015-760
안녕하세요. 새길이엔시입니다.
KDS 21 30 00 가설흙막이 설계기준
3.3.8(13) 앵커의 긴장력은 정착장치에 의한 감소와 릴렉세이션(relaxation)에 의한 감소를 고려하여 정한다. 제거식 앵커의 경우 강선이 피복되어 있으므로 자유장이 아닌 끝단의 내하체까지의 전체길이에 대한 늘음량을 고려하여야 한다.
현 계산은 자유장+가산장을 고려하여 산정되어있습니다.
설계기준을 고려하여 정착장 고려하여 반영여부 검토 요청드립니다.
=> 고려 되어 있습니다.
자유장 + 가산장에서 가산장을 자유장부터 내하체 끝까지의 길이를 입력하면 됩니다.