SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

띠장 부재검토 2022-11-18

===================== 원글 내용 ====================

안녕하세요! 

띠장 검토 문의 드립니다.

본 검토 단면은 CIP(0~19.31m), H-pile+숏크리트(19.31~34.74m)로 검토된 단면이며, CIP에 걸리는 스트러트 지보재 띠장은 등분포 하중+단순보로

적용하였으며, H-pile에 걸리는 지보재는 집중 하중+단순보로 적용하여 검토를 하였습니다.

부재검토를 실행 후 부재결과를 봤을 때 CIP에 걸리는 스트러트 띠장의 모멘트 결과(구간 1~9단) W x le^2/8 공식이 성립되어 산정 됐는데, 하부에 걸리는

H-pile의 스트러트 띠장의 계산에는 집중 하중 PL/4(구간 10~13단)식이 적용 안되어 산출됐습니다.

띠장 부재결과에 산출근거 [7] 최대 모멘트 및 전단력의 계산 내역 Mmax, Smax값이 나온 산정 값이 궁금합니다.


※첨부1은 구간 1단 띠장 산정결과이며, 첨부2는 구간 10단 띠장 산정결과입니다.

=> 답변

버팀대간 간격 즉 지간이 3 미터이고 H-pile 간격은 1 미터이어서 버팀대간 간격안에 h - pile 이 한개 이상 배치가 됩니다.

예를 들어 지간이 1.5 미터라면 h - pile 한개 지간의 중간에 놓고  PL/4 로 계산하면 됩니다. 그런데 지간이 3 미터라면 그 지간안에  H pile 이 3개가 배치되는데 가운데 h pile 바로 1 미터 왼쪽에 또 다른 h pile 이 있고 또 오는쪽 옆으로 1 미터 떨어져서 또 h pile 한개 가 있습니다. 이럴 경우 최대 휨모멘트를 PL/4 로 계산하면 될까요. 아니면 3개가 있으니까 PL/4 의 3 배로 하면 될까요.

이런 경우에 대한 상세한 설명이 구조계산서 [7] 최대모멘트 및 전단력 계산내역 에 있습니다.




Comment