역타공법에서 벽체 선타설시 하중입력 방법 문의 건 2022-12-21

===================== 원글 내용 ====================

Serial No. : 2016-780   User : (주)율곡이엔씨

제목 : 역타공법에서 벽체 선타설시 하중입력 방법 문의 건

1) 역타공법시 벽체 선타설 하중을 고려하여 입력하고자 하는 경우, 하중입력 방법이 궁금합니다.

   H-Pile에 작용하는 수직력이 10톤이라고 가정하였을 경우, 등분포가 아닌 집중하중으로 입력할 수 있는 방법이 있는지?

=> SUNEX 해석을 하는데는 수직력이 결과에 영향을 주지 않습니다. 부재설계할 때 압축력이 작용하게 되고 이 압축력에 대해서 견디는지 또 압축력과 휨응력의 합성응력에 견디는지 검토가 필요합니다. 또 지지력에 대한 검토도 필요합니다.

이런한 부재설계에서 수직력을 고려하려면 메뉴 -> 부재설계데이터 편집 => 수직벽 => 축방향력(m당) 에 입력하면 됩니다. 

H-pile 한분에 걸리는 축력이 100 kN 이고 H pile 간격이 1.5 미타라면 100/1.5 = 67kN /m 를 입력하면 됩니다.


2) 또한, Load 명령어로 지표면에 하중을 두었을 경우, 지중응력 분포로 인해 심도가 깊어질수록 하중이 감소되는지?

   만약 지중응력을 고려하여 감소된다면 하중이 감소되지 않게 입력하는 방법이 있는지 궁금합니다.

=> PRESSURE  명령어가 있습니다.


토질및기초기술사 공학박사 장찬수