점착력이 있으면 주동토압이 감소 됩니다. 점착력이 매우커지면 주동토압이 (-) 로 계산되는데 프로그램에서는 0 으로 간주 합니다.
지나간 답변중에서 점착력으로 검색해 보시기 바랍니다.
앵커에 초기 인장력을 가하면 흙막이 벽체가 배면으로 밀리면서 그 반력으로 토압이 증가되는데 이 증가되는 토압이 점착력으로 인한 (-) 토압보다 커지면 (+) 토압으로 나타납니다.
===================== 원글 내용 ====================
현이앤씨 : 2003-462 / 조현웅 대리
안녕하세요. 서넥스 프로그램을 운용한지 얼마 되지않아 질문드립니다.
아래 첨부된 자료를 예시로, 스트럿과 레이커 단면에서 근입장 검토시 주동토압이 0으로 나오는 문제가 있습니다.
(앵커를 적용했을시에는 잘 적용됩니다.)
도움요청 드립니다.