SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

Bending Moment 관련 2023-01-18

===================== 원글 내용 ====================

(주)씨앤유플러스

S/N : 2019-835

Bending Moment 관련해서

지보재 해체 시 모멘트가 배면측으로 값이 확 증가하는데

그 이유가 무엇인지 또한 모델링으로 그 값을 잡을수 있는지 문의 합니다

=> 스트럿이 해체되면서 스트럿이 받던 토압을 흙막이 벽체가 받아야 하기 때문에 큰 모멘트가 걸리는 것 같습니다.

마지막 스트럿 1번 해체 전에 마지막 벽체 4번을 먼저 타설하면 조금 줄기는 하는 것 같습니다.

슬래브 6 번이 19.43에 설치되고 그 아래 슬래브는 32,91 로써 슬래브 사이의  벽체 높이가 13.48미터가 되므로 토압과 수압에 대하여 충분히 대비가 되어야 할 것으로 보입니다. 내부 벽체 완료후 단기적으로는 토압과 수압을 가설 흙막이벽체와 내부 벽체가 분담을 해서 부담하지만 장기적으로는 흙막이 벽체의 하중 분담이 감소하고 내부 벽체가 그 하중을 부담할 수도 있을 것으로 생각됩니다.


토질및기초기술사 공학박사 장찬수



Comment

작성자 : 비밀번호 :