계산시 질의드립니다. 2023-02-02

===================== 원글 내용 ====================

지에스이앤씨(주) sunex2004-491, 김경준


수고하십니다.

sunex로 건축물 비합벽 계산중인데 그래픽 그림에서 fill 명령어 적용시 앵커 해체할때 수동측 수위가 fill상부까지 자동으로 채워지고 있는데 이게 왜 그런지 알수 있을까요?

또한, 자동으로 채워지지 않도록 하는 방법이 있을까요? 

=> 자연상태에서 내부에 되메우기 하면 지하수위가 자동으로 상승합나다.

Dewatering 등으로 지하수위를 상승하지 않도록 할 경우 그 단계에서 지하수위를 입력하면 됩니다.

      gwl  3.50   31.8

이 줄을 되메우기 매 단계에 입력해 주면 지하수위가 굴착바닥에 유지 됩니다.

토질및기초기술사 공학박사 장찬수