===================== 원글 내용 ====================
첨부해드린 파일에서 해체시 각 지보재 해체 직전 축력이 증가하는 현상이 보입니다
굴착 및 벽체타설동안 축력증가량은 미미하나 해체직전 2단 3단지보재의 경우 약 2배가량 증가합니다
이정도의 축력증가 현상이 합당한가에 대해 검토 부탁드립니다
이 경우 2단지보재부터 띠장 제원이 350시리즈로 증가하여 과다하다 여겨져 문의드립니다
감사합니다
=> 답변
해체과정에서 밑에서 받치고 있던 스트럿이 해체가 되면 그 힘의 상당부분을 해체되기 전의 스트럿이 부담해야 하기 때문에 증가 되는 것으로 보입니다.
8 19.9 -135.5 439.6 675.1 886.8 990.1 1043.1 1927.1
9 19.9 245.9 591.8 701.4 793.2 901.9 902.9 1920.9
10 19.9 -135.5 439.6 675.1 886.8 990.1 1043.1 1927.1
11 19.9 -135.5 439.6 675.1 886.8 990.1 1043.1 1927.1
12 19.9 -131.0 438.6 644.2 810.1 1046.3 1865.8 0.0
13 19.9 -131.0 438.6 644.2 810.1 1046.4 1866.1 0.0
14 19.9 -127.0 411.2 588.4 884.8 1728.9 0.0 0.0
위의 집계표에서 보면 7번 스트럿이 해체되기전 1927 의 힘을 받고 있었는데 그 스트럿이 해체되면서 그 힘의 상당부분이 6단 스트럿으로 전이되어 6단 스트럿이 1043 -> 1865로 증가 됩니다.
약간 수정한 데이터를 보내 드립니다.
1) peck 직전 스텝에서 store 명령문을 추가하고 peck 다음 스텝에 restore 명령 스텝이 필요합니다.
2) 콘크리트 작업과 해체 작업을 분리 해 주는 것이 좋습니다.
변경전
STEP 11 CONST SLAB 1 WALL 1 REMOVE STRUT 7
const SLAB 1
const WALL 1
remove strut 7
STEP 12 CONST WALL 2 REMOVE STRUT 6
const WALL 2
remove strut 6
변경후
STEP 11 CONST SLAB 1 WALL 1 REMOVE STRUT 7
const SLAB 1
const WALL 1
step 12
remove strut 7
STEP 12 CONST WALL 2 REMOVE STRUT 6
const WALL 2
step 13
remove strut 6
이렇게 분리를 하되 스탭번호는 겹쳐도 되고 연속적이지 않아도 됩니다.
수정후 아래에 있는 "스텝정렬및저장" 을 누르면 스텝번호가 다시 제대로 붙여 집니다.
3) 지반별로 투수계수가 다를 때는 GWL 오토옵션을 쓰면 곤란합니다.
GWL 5.36 5.36 10 3
지하수 해석을 하여 수압을 구하는 것이 좋습니다. "메뉴"->"메뉴얼"=>"침투류해석에 의한 water pressure 입력방법.pdf" 있는대로 따라하면 됩니다.
토질및기초기술사, 공학박사 장찬수geogroup@hanmail.net 010-5247-8181