(주)지온이앤씨 2022-0949
보일링 검토를 진행하였을 때 근입심도를 4m로 설정을 하였습니다.
그런데 제1방법, 제2방법까지는 근입심도가 잘 반영이 되어 4m로 검토가 되었으나
제3방법 침투류 해석과 유선망에 대한 보일링 검토 시 근입깊이가 5.0m로 검토가 되었습니다.
입력값이 다른곳에 넣어주어야 하는건가요? 문의드립니다.
=> 실제로 흙막이 벽의 근입깊이는 5 미터 인데, 보일링 검토 입력란에 근입장을 4 로 입력해서 그렇습니다.
STEP 8 CONST STRUT 2 AND EXCAV TO 23.38
CONSTRUCTION STRUT 2
EXCAVATION 23.38
GWL 13.78 0 9.81 0
DEPTH_CHECK
BOILING 0 4
GROUND_SETTLEMENT 20 0 0 0
STEP 9 STORE
STORE
STEP 10 PECK
Boiling <= 이렇게 입력하거나
Boiling 0 5 <= 이렇게 입력하면 됩니다.
근입깊이 항목은 보통의 경우 입력하지 않으면 됩니다. 특수한 경우 근입 부분에 대한 보일링을 검토하는 입력 항목입니다. 흙막이 벽의 실제 근입깊이는 0인데 차수성 흙막이를 지반내로 압입한 경우등이 특수한 케이스 입니다.
토질및기초기술사 공학박사 장찬수