SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

침투류 해석과 유선망에 대한 파이핑 검토 결과에 대한 문의 2023-03-18

===================== 원글 내용 ====================

(주)지온이앤씨 2022-0949

보일링 검토를 진행하였을 때 근입심도를 4m로 설정을 하였습니다.

그런데 제1방법, 제2방법까지는 근입심도가 잘 반영이 되어 4m로 검토가 되었으나

제3방법 침투류 해석과 유선망에 대한 보일링 검토 시 근입깊이가 5.0m로 검토가 되었습니다.

입력값이 다른곳에 넣어주어야 하는건가요? 문의드립니다.


=> 실제로 흙막이 벽의 근입깊이는 5 미터 인데,  보일링 검토 입력란에 근입장을 4 로 입력해서 그렇습니다.

STEP  8  CONST STRUT 2 AND EXCAV TO 23.38

      CONSTRUCTION STRUT 2

      EXCAVATION 23.38

      GWL 13.78 0 9.81 0

      DEPTH_CHECK

      BOILING  0   4

      GROUND_SETTLEMENT 20 0 0 0

STEP  9  STORE

      STORE

STEP  10  PECK


Boiling  <= 이렇게 입력하거나

Boiling   0  5 <= 이렇게 입력하면 됩니다.

근입깊이 항목은 보통의 경우 입력하지 않으면 됩니다. 특수한 경우 근입 부분에 대한 보일링을 검토하는 입력 항목입니다. 흙막이 벽의 실제 근입깊이는 0인데 차수성 흙막이를 지반내로 압입한 경우등이 특수한 케이스 입니다.


토질및기초기술사 공학박사 장찬수



  • 지온이앤씨 2023-03-20 09:02:55 추천수 : 0
    내용에 올려드린 자료를 보시면 근입깊이를 4로 입력하여 제 보일링 검토를 진행하였습니다. 하지만 보일링 검토에 대한 결과를 확인하던 중 1방법, 제 2방법은 4.0m로 원하는 검토 내용으로 나왔으나 제 3방법은 5.0m로 검토 되어졌습니다.

    '제 3방법'만 근입깊이가 5.0m로 검토가 되었습니다.

    제가 input값을 4.0을 입력하였는데 5.0으로 계산이 되어졌습니다.
  • 지나가는나그네 2023-03-20 10:48:11 추천수 : 0
    input에 근입은 5m로 들어가있네요. 벽체깊이 28.38 / 최종굴착깊이 23.38

    보일링 검토도 자동으로 5m들어가야하는데 작성자분이 4m를 별도로 입력해버려서 보일링은 4m로 계산된거예요~

    벽체깊이를 27.38로 하시면 모두 4m로 계산됩니다.
  • 지온이앤씨 2023-03-20 10:53:25 추천수 : 0
    답변 감사합니다.

Comment

작성자 : 비밀번호 :