씨앤유플러스(주) : 2022-942
안녕하십니까
건축구조물이 내민기초인 상황이라 기초는 합벽으로 보고 벽체부터 비합벽으로 보려고 하는데
구현이 될까요?
기초슬래브타설하고 그다음 스텝에서 gap 1.5를 입력했는데 그래픽상에서 기초는 gap값 그대로 반영된 그래픽이라 문의 드립니다.
=> GAP 과 EGAP 이 입력되기전 즉 스텝 5 까지는 GAP = 0.05, EGAP = 10,000
>> 되메우기 흙의 탄성계수 = 10000.00(kN/m2)
>> 되메우기 흙과 내부 콘크리트 부재와의 간격 = 0.050(m)
EX) STEP 5 CONSTRUCTION SLAB 1 & WALL 1
CONSTRUCTION SLAB 1
CONSTRUCTION WALL 1
REMOVE ANCHOR 3
STEP 6 CONSTRUCTION WALL 2
GAP 1.5
EGAP 4000
CONSTRUCTION WALL 2
REMOVE ANCHOR 2
EGAP에서 옆에 넣는값을 탄성계수값만 입력하면 알아서 GAP에서 나오는 거리 반영해서 ES/GAP 이 계산반영되는걸까요?
=> 그렇습니다. EGAP으로 채워진 공간의 스프링 상수 ks = EGAP/GAP로 계산 됩니다. 식에서 보면 GAP 이 크지면 ks 가 감소되어 변위 억제효과도 감소 됩니다.
만약 이렇게 계산 한 ks 가 되메우기 흙의 지반발력계수 ks 보다 작다면 EGAP/GAP 으로 계산한 ks 보다 큰 지반의 ks 가 적용될 수 있습니다. FILL 명령을 쓰면 됩니다.
토질및기초기술사 공학박사 장찬수