검토기관에서 지반앵커 설계시 각 단의 수직분력 합을 엄지말뚝에 추가하여 구조검토를 수행하기 바람이라는 의견이 있어 다른 질문답변을 참고하여 SUNEX프로그램에서 부재설계를 해보았으나 다른 질문답변처럼 결과가 나오지 않아 문의합니다.
저는 SUNEX Ver W7.76를 사용하고 있습니다.
=> 메뉴 -> 부재설계데이터 -> 지지력기타 -> 벽체와 지반의 마찰각이 30도로 입력되어 있습니다.
이것을 0도, 10도, 20도, 30도, 40도 변경시켜가면서 해 보세요.
앵커의 각도가 30도이고 마찰각이 30도 이면 수직분력이 마찰로 인하여 작용하지 않습니다,
토질및기초기술사 공학박사 장찬수