지하수 해석 결과, 계산그리드 분할간격 2023-04-04

===================== 원글 내용 ====================

Serial No. : 2010-0689

동일한 지층 및 시트파일 설치 깊이가 일정한 상태에서

최종굴착깊이가 변하는 경우 주,수동측 수압이 다르게 계산되는데 이의 결과가 적정한지 확인을 부탁드립니다.


=> 최종 굴착시 수압이 좀 이상합니다.

지하수 해석 프로그램 => 모델설정 => 계산그리드 분할 간격 이 보통 1.0 으로 되어 있는데 이 데이터의 경우 굴착깊이도 깊지않고 벽체 깊이도 깊지 않아서 최종굴착시 계산이 완전하지 못 한 것 같습니다.

분할간격을 0.2로 하니 그런대로 합리적이라 생각되는 결과가 나왔습니다. 계산시간은 많이 걸립니다.


토질및기초기술사 공학박사 장찬수